Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Организация подпора воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Targarian

СНиП 2.09.02-85*

2.36. В зданиях категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки 3-го типа_1 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха в тамбур-шлюзах. В указанных зданиях высотой не более 30 м от планировочной отметки до отметки земли чистого пола верхнего этажа допускается предусматривать обычные лестничные клетки 1-го типа, если помещение категорий А, Б имеют выходы в коридор через тамбур-шлюзы.

вопрос на счет подпора воздуха, постоянный подпор подразумевает осуществление его из 2 х источников (основой и резервный) или необязательно или проще говоря обязан я ставить два вентилятора (1 резервный) или нет и если обязан то в каком документе это прописано. Не могу найти помогите пожалуйсто
aas3
Цитата(Targarian @ 24.3.2016, 11:56) *
СНиП 2.09.02-85*
...

Отменён уже 2 раза подряд (в порядке очереди, так сказать..).
Смотрите СП 56.13330.2011.
ИОВ
СНиП 2.09.02-85* не действует.
Действующим является СП 56.13330.2011, который надо смотреть совместно с № 123-ФЗ и СП1, СП 2, СП 4.
Резерв для этих ТШ см. 7.2.17 СП 60
Targarian
спасибо, большое нашел
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.